各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
各位同仁,想请教一个问题。
在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。
而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。
请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
62楼
不需要,机械连接才用
回复
63楼
不可以,这些焊接不是可靠的电气连接,应用10mm直径圆钢跨接并双侧焊接,搭接长度大于6倍直径
回复
64楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
65楼
严重同意!
回复
66楼
是么……没听说过……我们以前做的时候都是要对角焊接的,然后测量接地电阻才行,一个焊点出过几次接地电阻过高的情况
回复
67楼
应该不可以,只是要求不焊的才能用螺栓
回复
68楼
:lol :lol :lol
回复
69楼
必须銲接,而且焊接长度是钢筋直径的六倍
回复
70楼
有时候电渣压力焊 焊接质量也不行
回复
71楼
说得比较有道理,但实际施工中,土建结构施工时,铁工进行垂直主筋焊接时往往比较马虎,很多时候搭接焊接的长度达不到要求的(结构专业似乎是单面10倍D双面5倍D),就算达到结构要求,也往往达不到接地要求的单面12倍D双面6倍D吧?
至于电渣压力焊,也不知道是否真的能达到要求呢?所以还是全部都给焊上去为好(自己放心)。
[
本帖最后由 periwoo 于 2008-10-14 14:54 编辑 ]
回复