各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
各位同仁,想请教一个问题。
在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。
而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。
请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
52楼
以下是引用zhh_1977在2005-11-21 08:42:05.0发表的内容:
利用主钢筋作引下线,安装上应按两种方法施工:
⑴ 土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:
①铁丝扎接
②套筒冷压接头
③锥螺纹接头
应此,安装专业必须在钢筋处施焊.
⑵土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是进行焊接的,它们是
①电焊接头
②电渣压力焊
应此,安装专业不必再在钢筋接头处施焊.
应此, 锥螺纹接头处,安装专业必须再在锥螺纹钢筋接头处用不小于16mm的元钢做夸接施焊,确保防雷可靠牢固.
回复
53楼
焊接就可以了。安装专业不必再在钢筋接头处施焊.。掌握可靠连接这个词。
。
回复
54楼
锥螺纹接头处,安装专业必须再在锥螺纹钢筋接头处用不小于16mm的元钢做夸接施焊,确保防雷可靠牢固. 与引下线连接焊接有不同的要求。
回复
55楼
请问双面焊接的6D,这个直径是柱钢筋的直径还是跨接圆钢的直径?
回复
56楼
在高层建筑中,防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建用竖向点渣压力对焊。
安装人员就不用在焊接。
回复
57楼
回复
58楼
学习了
回复
59楼
这位兄弟说得对
回复
60楼
不同地区有不同的要求。另外避雷引上线的主筋与地下环网之间要用园钢跨焊,但是柱主筋监督站是不让施焊的。都是茅盾。
回复
61楼
最好还是焊一下,比较稳妥!
回复