防雷引下线焊接
xiazhenggen
2005年11月17日 20:13:24
来自于防雷减灾
只看楼主

各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?

各位同仁,想请教一个问题。
在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。
而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。
请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
免费打赏
chenshikun1962
2008年04月21日 20:54:18
52楼
以下是引用zhh_1977在2005-11-21 08:42:05.0发表的内容:
利用主钢筋作引下线,安装上应按两种方法施工:
⑴ 土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:
①铁丝扎接
②套筒冷压接头
③锥螺纹接头
应此,安装专业必须在钢筋处施焊.
⑵土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是进行焊接的,它们是
①电焊接头
②电渣压力焊
应此,安装专业不必再在钢筋接头处施焊.


应此, 锥螺纹接头处,安装专业必须再在锥螺纹钢筋接头处用不小于16mm的元钢做夸接施焊,确保防雷可靠牢固.
回复
hzjok1234
2008年04月27日 09:04:48
53楼
焊接就可以了。安装专业不必再在钢筋接头处施焊.。掌握可靠连接这个词。
回复
hzjok1234
2008年04月27日 09:08:28
54楼
锥螺纹接头处,安装专业必须再在锥螺纹钢筋接头处用不小于16mm的元钢做夸接施焊,确保防雷可靠牢固. 与引下线连接焊接有不同的要求。
回复
feilong8103
2008年04月28日 20:30:18
55楼
请问双面焊接的6D,这个直径是柱钢筋的直径还是跨接圆钢的直径?
回复
hzjok1234
2008年05月03日 11:35:30
56楼
在高层建筑中,防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建用竖向点渣压力对焊。
安装人员就不用在焊接。
回复
乒坛高手
2008年05月03日 19:07:48
57楼
回复
lmt001
2008年05月21日 15:18:00
58楼
学习了
回复
jimmyqqwer
2008年05月24日 14:03:19
59楼
这位兄弟说得对
回复
guo.gong
2008年06月04日 16:31:26
60楼
不同地区有不同的要求。另外避雷引上线的主筋与地下环网之间要用园钢跨焊,但是柱主筋监督站是不让施焊的。都是茅盾。
回复
shidongdong@co163
2008年06月11日 15:23:26
61楼
最好还是焊一下,比较稳妥!
回复

相关推荐