RT.是几栋149m的超高层住宅,以及一栋180m的写字楼。但是请注意,只是方案
RT.
是几栋149m的超高层住宅,以及一栋180m的写字楼。
但是请注意,只是方案
22楼
真有意思……
回复
23楼
按规范上可以使用双栓的情况,我们这的解释是:除非不得以的情况才能用--
1、新建工程肯定不行,新建,可以改方案,没有什么不得以的
2、旧楼改造,不行,如果有不得以的情况,这个旧楼连消防安全都保证不了,就没什么改造价值了,可以放弃改造。
结论:不允许使用单立管双栓(一般能放1根立管的就能放2根 可以双立管),送购物卡除外。
因此这个不得以的情况一般是指给审图中心送了购物卡的情况
回复
24楼
楼主~ 怎么回事 也不出现了
回复
25楼
没图没真相,期待楼主出现
回复
26楼
楼主~ 怎么回事 也不出现了
回复
27楼
什么图都没看到,怎么搞的?
回复
28楼
尽量不采用双阀双栓,如果一定要设,采用双立管。
回复
29楼
把他给毙了
回复
30楼
哈,别人才做了方案,怎么会考虑到9楼提到的那些问题呀!别把别人吓跑了:lol
回复
31楼
闲来无事,我来替楼主回复一下吧,如果有错,请大家多多指教,我也好学习下。
1. 消火栓系统和自喷系统是否设置接力水泵了?还是直接用用并联式给水?
答:住宅(150m以内,特别为120m内)一般消火栓及自喷系统是高低区各设一套泵供水,直接并联供水,无法设置接力水泵。因为150m以内住宅中间一般不设避难层(或设备夹层),否则会有较大影响的。也有高区低共用一套消防泵,采用减压阀分区供水,而写字楼一般均采用接力泵供水方式,(有至少两个避难设备层)。
消防系统是否采用区域集中消防?如在写字楼单独高区单独设置水泵,如何同事向超高层写字楼中的高区供水,在该系统最低处(比如说埋地处)会很低。如何处理?能说说为什么采用这种设计吗?
答:没看明白,一般高区设有接力泵(或传输泵)供水的,高低区单独设置水泵。在中间避难设备层设有中间水箱的,容积好象不小于60方吧。
2. 排水(污水,雨水)立管采用什么管材,---消火栓、自喷、生活给水呢?
答:污水排水立管采用柔性排水铸铁管,雨水管也可以采用柔性排水铸铁管,但试压估计有问题,可改为钢塑复合管。消火栓及喷淋就视情况,采用1.6MPa,或2.5MPa(如确实需要的话)的内外热镀锌钢管或钢塑复合管。生活给水管就采用1.6MPa,或2.5MPa(如确实需要的话)的钢塑复合管(最好为进口型LP)
3. 是否考虑了水锤消除器,还是采用常用的快闭消声的水泵专用止回阀?
答:一般考虑采用水泵多功能阀。
4. 生活给水是采用变频给水还是水泵+水箱的供水方式?
答:有设备夹层时,一般均采用变频供水(带小泵及隔膜罐),如150m内住宅,不设设备夹层,一般100m以下部分采用变频供水,100-150m部分,采用工频水泵+屋顶水箱的供水方式,由上往下供。
5. 厨房是否设置地漏,卫生间呢?---规范不推荐在卫生间内设地漏。
答:厨房一般不设地漏,除非里面放有洗衣机或净水机、软水机、热水炉什么的。卫生间一般还是设地漏(要选规范要求的),比较符合中国人的传统(包括素质),也放心。
6. 排水是采用什么系统?专用通气立管?有和文献或规范依据---规范只提供DN100的排水立管流量。
答:住宅排水一般设专用透气立管,可以污废分流,也可合流。当然,只要能计算的下来,也可以采用特殊单立管排水系统(如日本积水产品)。写字楼一般还是设专用透气立管,可以污废分流,也可合流。如果卫生间大,DN100算不下来,可以将卫生间多设一趟排水管(即男、女卫分开排水立管)。
以上回答不知如何?
[
本帖最后由 smileface 于 2010-12-24 21:48 编辑 ]
回复