水泵旁通止回阀的作用?
m760329
m760329 Lv.2
2005年11月17日 17:49:12
来自于中央空调
只看楼主

哪位能告诉一下水泵旁通止回阀的作用是干什么呀?我好几个工程都是这样,照图纸上装了,但不知是干什么用的?

哪位能告诉一下水泵旁通止回阀的作用是干什么呀?
我好几个工程都是这样,照图纸上装了,但不知是干什么用的?
免费打赏
m760329
2005年11月21日 17:27:34
12楼
谢谢各位了。我觉得8楼兄弟说的应该是对的吧。
回复
zjs_669
2005年11月29日 14:13:19
13楼
旁通止回阀可以很好消除水锤对管路的冲击
回复
realjeland
2005年11月29日 14:25:18
14楼

我觉得也是~~~
回复
不莱梅的迪奥
2006年04月23日 13:23:38
15楼
说得很好
回复
xubo0614
2007年06月20日 17:25:03
16楼
止回阀的作用主要有2点:
1、防止水泵停止时产生水锤作用,有效的保护设备,现在止回阀一般都为缓闭型止回阀,增加阀体使用寿命;
2、现代空调设计,水泵一般为多台并联,都备有备用泵,更高级的系统还带有变频器,在低峰期可停开一台或多台水泵,这时,止回阀可防止水流短路,只在水泵水管之间循环。
在这,我还向各位高手咨询,还有什么作用,请多多指教。
回复
czh415
2007年06月22日 11:08:42
17楼
8楼的朋友说的好 支持
回复
wuzhifeng888
2008年06月13日 08:42:04
18楼
我这个做的这个工程旁通上有两个止回阀, 不知道怎么搞··~
回复
ling1997
2008年09月18日 20:09:05
19楼
个人认为8楼的朋友说的有道理
回复
luqingxi
2008年09月21日 08:59:42
20楼
我不苟同8楼的看法,我得实际操作中,泵的出口压力往往比进口压力高出2~4公斤,当你停泵时,泵的出口压力在停止瞬间也应该是处于高压状态的,在没有机械外力的情况下,根据压差原来,它会倒流,会形成泵倒转现象,会影响泵的使用寿命。因为停机状态水系统应该还是流动状态,根据惯性原理来解释,也不应该出现水锤,反而是高压回流才会产生锤击现象。我考虑一楼说的应该是压差旁通阀吧。不是旁通止回阀吧?
回复
nnbbz
2009年07月31日 12:27:44
21楼
应该是压差旁通阀,作用是调节水泵出口间的压力,使高压不要大高的作用
回复