大型储罐环墙要不要设后浇带
化工设计员工
2010年08月07日 10:36:25
只看楼主

如题,本人做了一个直径30米的储罐基础,厚600,环墙周长有90多米,我设了三个后浇带,但是石化单位的说他们以前做的罐基础从没有后浇带,不知道是真的还是假的,反正我没有给他们吧后浇带取消。不知像这样的要不要设后浇带.

如题,本人做了一个直径30米的储罐基础,厚600,环墙周长有90多米,我设了三个后浇带,但是石化单位的说他们以前做的罐基础从没有后浇带,不知道是真的还是假的,反正我没有给他们吧后浇带取消。不知像这样的要不要设后浇带.
免费打赏
chenf99
2010年08月07日 17:11:07
2楼
可以设膨胀加强带
回复
turbochangers
2010年08月13日 11:33:32
3楼
我们做罐基础都没有后浇带的,储罐基础规范没有说明要做。。

个人认为环墙应该是一个整体性基础,而且对于环墙中间的土层也有着挡护、挤密的作用,一起支撑储罐荷载,万一要是发生地基沉降或是倾斜,也是仅呈平面倾斜或是整体沉降,这样不至于发生因为非平面倾斜或沉降而导致的罐壁扭曲或因为产生的次应力引起的罐子破裂、溢漏。。。
呵呵,所以个人认为最好不要设缝,你的疑问很好,大家一起讨论。。。
回复
化工设计员工
2010年10月21日 22:37:58
4楼
就算是设了后浇带,还会用砼浇筑的,这样还是一个整体,不会影响环墙的使用。更重要的还有一个就是环墙一般顶部一般要开设一个小洞口出管子,一般是300X300,但是有的单位为了后面组装罐体方便要吧洞开大,1200x1200,这样对环墙是不是影响更大,应该不让设吧?有没有人回答一下?
回复
tang.yd
2010年10月24日 13:10:19
5楼
做罐基础只要混凝土供应跟得上,做不做后浇带没什么关系;储罐基础属于上下都受约束的构件,在规范中没有说明要设伸缩缝等,而且对储罐基础的裂缝也没有特别的要求。
本人认为:楼主居然做了后浇带了,也没必要改了。比较后浇带可以解决施工期间的部分裂缝,对整个结构只有好处没有坏处;因而认为可以设缝。
回复
zc541598614
2010年10月25日 15:30:19
6楼
正在做这个,看看大家怎么说,
回复
suntianxin
2010年11月10日 16:20:07
7楼
环墙后浇带的设置:沿环墙圆周间隔30m设置后浇带,后浇带钢筋贯通不切断,且要配置适量的加强钢筋,待后浇带两侧混凝土浇注完28d后,将两侧的混凝土表面凿毛,再浇灌C35混凝土(加膨胀剂的补偿收缩混凝土)振捣密实,并加强养护。
回复
lxjccy
2010年11月15日 09:34:58
8楼
如果环梁超过一定长度 (一般30m左右, 直线基础如挡土墙每10m左右),最好设置后浇带。后浇带应采用微膨胀混凝土,已浇筑混凝土应仔细清理松散表层。
回复
monkeyhw22
2011年05月06日 17:21:53
9楼
不知道你的储罐是多大的,不过根据石油刚性储罐设计和验收规范,储罐周长超过40米必须要设置后浇带
回复
ccq0707
2011年05月31日 15:59:06
10楼
GB50473-2008中7.1.15条规定环墙弧长超过40m时,宜留宽度为900~1000mm的后浇带。
回复
122-wyx
2020年10月18日 17:04:09
11楼

按混凝土规范的方向性原则要求,应该设后浇带。但实际上周长仅有90m,我认为没有必要设了。另外即便设后浇带,设一道足矣,虽然一道后浇带环墙长度还是90m,但它是环形的,能够收缩。另外沉降后浇带钢筋不断开,伸缩后浇带纵筋需要断开,然后增设钢筋,并交错连接,不要将连接点都放在一个连接区段内。