高层地下室顶板降标高,是否算错层,可不设缝吗
kikott
Lv.4
2010年08月07日 10:03:08
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请教:下为1层地下室,上有4栋11层的住宅,由于功能要求地下室顶板(群楼)标高低于主楼部分1400mm,是否算错层,此情况一定要设缝吗?
请教:下为1层地下室,上有4栋11层的住宅,由于功能要求地下室顶板(群楼)标高低于主楼部分1400mm,是否算错层,此情况一定要设缝吗?
免费打赏
ouyfw71
2010年08月07日 10:13:52
2楼
不能设缝。可以在高差处设置垂直挡墙来传递水平力
回复
hhy6075
2010年08月07日 10:43:48
3楼
学习学习:)
回复
mnk123
2010年08月07日 11:35:28
4楼
直接做一圈高梁
回复
liubs2013
2010年08月07日 14:41:28
5楼
做一圈高粱,然后高粱加腋,以便水平力有效传递
回复
kyo19781117
2010年08月25日 14:22:32
6楼
我一般都是做一圈深梁,没有加腋,据目前来看,效果不错!或许跟所处的地震区有关,我这里是六度!
回复
相关推荐
高层住宅地下室配电线路能否走在储藏室内求教
供配电技术
2019-06-24 12:49:50
高层地下室外墙超限了,这种情况行得通不?
混凝土结构
2018-03-16 10:11:17
求解 21层剪力墙高层住宅建筑设计地下室问题
居住建筑设计
2018-02-12 10:57:43
27高层地下室外墙剪压比算不过!
PKPM
2018-02-02 07:51:16
高层住宅地下室走廊没超20米需要排烟吗?
通风排烟
2018-01-16 10:59:20
地下室顶板嵌固时,高层建筑地下室剪力墙边缘构件纵筋不应小于地上1层边缘构件纵筋,地下室至-1层还是地下室所有楼层?
混凝土结构
2017-12-14 10:38:57
带非周边约束地下室高层建筑嵌固端选择分析
混凝土结构
2017-09-26 12:33:47
高层建筑剪力墙从地下室开始出现贯穿性裂缝
混凝土结构
2017-08-26 19:56:46
发电机高空排烟能否由一层经地下室再由高层墙面排出?
供配电技术
2017-07-21 08:48:56
高层地下室施工现场照片分享
混凝土结构
2017-07-14 18:09:09
高层住宅地下室是否需要设置自动喷水灭火系统
建筑给排水
2017-06-15 10:00:21
28层高层住宅地下室角柱拉裂,如何加固?
地下室设计
2017-05-11 15:51:41
高层建筑两层地下室层高怎么确定?
居住建筑设计
2017-03-31 11:24:01
高层建筑地下室顶板什么时候作防水
建筑施工
2017-03-11 21:52:47
嵌固端在基础顶的带地下室高层住宅,怎么确定抗震等级?
混凝土结构
2017-03-03 18:42:39
高层住宅建筑地下室自动喷水灭火系统设置
建筑消防给水
2017-01-04 14:26:52
独立地下车库与高层地下室连接通道
混凝土结构
2016-12-29 08:28:14
高层建筑的地下室算不算主体建筑?
供配电技术
2016-12-06 20:10:56
高层建筑地下室部分外墙配筋该怎么看
混凝土结构
2016-08-22 11:32:13
小高层住宅 没有地下室,室内消火栓底部怎么成环
建筑消防给水
2016-08-09 14:28:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开