以前我做美式箱变都只用一组保险丝保护,但近来厂家提供的图纸都有两组保险丝,一组插入式、一组备用保险丝,为什么要用两组呢?一定要用两组吗?
以前我做美式箱变都只用一组保险丝保护,但近来厂家提供的图纸都有两组保险丝,一组插入式、一组备用保险丝,为什么要用两组呢?一定要用两组吗?
2楼
两段保护!
回复
3楼
两段保护!
回复
4楼
插入式容丝是保护变压器的输出部分的
后备容丝又称双敏容丝是保护变压器的
回复
5楼
错啦,是两级保护,一般情况下,先断插入式,你可以发现,其他两段熔断保护的额定电流值是不同的。插入式的一般十几安到三四十安吧。而后备的熔断器都基本有七八十以上的。所以,要是出了什么问题,可以方便更换插入式熔芯。而不是开顶盖抽油,换后备熔芯。
开顶盖抽油是什么概念你知吗?特别是在现场。所以就设计成两级保护啦。
回复
6楼
明白了,谢谢!
回复