地下室SBS防水施工完后渗水如何处理
haotongguoji
2010年08月07日 08:17:58
只看楼主

受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?

受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?

照片27.jpg


照片28.jpg


照片29.jpg


照片30.jpg

免费打赏
diyyf
2010年08月17日 08:05:40
22楼
还是要找出渗水点止水再做SBS
回复
筛糠
2010年08月17日 08:41:35
23楼
在有水的情况下不可能进行卷材施工
回复
zeizhang
2010年08月17日 10:37:56
24楼
场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不 起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
回复
yangyupeng456
2010年08月17日 12:59:41
25楼
渗漏应该是底板或池壁,首先拆除池内的卷材防水层,找出渗漏的原因,根据实际情况在进行处理。
回复
wei_bing512
2010年08月17日 14:59:00
26楼
:Q 看这个照片感觉这个工程难度比较大!
地基为强风化花岗岩和地表水位线较高。
回复
hehehaha029
2010年08月17日 18:44:22
27楼
回答的太好了 一看就是老江湖 牛叉
回复
jiali1983
2010年08月18日 07:06:14
28楼
来参观 来学习 与诸位携手每天都进步一点点
回复
zhaojun3240
2010年08月18日 14:18:57
29楼
时间已经过去很远了,建筑都快拆了,进来学习经验
回复
舟山带鱼
2010年08月18日 14:53:39
30楼
1.卷材表面不做保护层吗?
2.卷材施工前,阴阳角没圆弧处理,导致卷材不平整。
3.只要基础防水不渗水,没关系,浇筑混凝土前,排除基础内积水。
4.最大的一个问题,地下室直接在岩层上,不能进行桩基础,所以在负重达到设计要求前,加大基础井点排水,防止基础上浮(这个案例很多),我看你们的地下水量挺大。
回复
x4000
2010年08月18日 20:48:36
31楼
回复

相关推荐

APP内打开