受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
2楼
请高手指点
回复
3楼
这是降水还是岩层渗入的?没有说明清楚。
回复
4楼
该照片为地下室渗水!
回复
5楼
从防水层底下进入的还是流进来的?
回复
6楼
从防水层地下流入的防水层要进行处理。原则哪漏堵哪。如果从外面流入的不必处理。把水弄走就行。要增加防水导墙的高度。设置集水坑
回复
7楼
来参观 来学习 与诸位携手每天都进步一点点···················~~~~~~~~~~~~~~~~~。。。。。,,,,。。。
回复
8楼
处理原则:1、弄清楚水的来源。2、割去漏水位置的SBS,清理干净。3、在漏水点采取防水胶防水。不渗水后,再做SBS
回复
9楼
场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
回复
10楼
场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不:victory: 起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
回复
11楼
其实我一般是不回贴的只是为了拿币
回复