消防水泵扬程的确定
pzhwutom
pzhwutom Lv.9
2005年11月17日 11:36:28
只看楼主

消防水泵扬程的确定,是以屋顶试验消火栓还是以顶层使用消火栓为控制消火栓.

消防水泵扬程的确定,是以屋顶试验消火栓还是以顶层使用消火栓为控制消火栓.
免费打赏
icebergchao
2005年11月17日 11:40:10
2楼
最不利点消火栓即顶层消火栓
回复
daiyong8532
2005年11月17日 16:02:58
3楼
完全同意二楼.
回复
pzhwutom
2005年12月03日 10:49:55
4楼
谢谢两位。不过,在辽宁科技出版社的复习教材上,有一道计算题,是以屋顶消火栓为控制点,把我搞糊涂了,在设计规范中又没有查到,故有些糊涂。
回复
duping81
2005年12月10日 02:02:26
5楼
最不利消火栓!!!!不一定是屋顶,屋顶一般是实验消火栓,能流出水就可以了!
回复
bingyu82615
2005年12月11日 01:24:30
6楼
同意,屋顶消火栓要单独看,最不利点不考虑屋顶消火栓。
回复
wamadaha
2005年12月12日 12:35:02
7楼
屋顶消火栓主要是用来检查整个系统的运行状况和冲洗管道用的,最不利点应为最高层消火栓。
回复
jbfy
2005年12月12日 14:23:10
8楼
同样7楼看法!
回复
crazyaizyz
2006年05月10日 16:01:59
9楼
屋顶消火栓要单独看,最不利点不考虑屋顶消火栓。
回复
marlboro777
2006年05月11日 08:59:54
10楼
我觉得是两个都算啊,哪个大按哪个来!屋顶消火栓也可以顺便保护一下旁边的建筑物啊
回复
wangyue123
2007年05月12日 17:52:21
11楼
可以估算 高差加上30-35m就好
回复

相关推荐