请教多水箱水位控制问题
黄瓜黄瓜
2005年11月17日 10:24:21
只看楼主

有个厂房,有多个宿舍楼,每个宿舍楼屋顶都设生活水箱,市政压力非常低,拟采用地下生活水池加压补水,是采用一组生活泵+多水箱水位联控(实际施工中调试和管理有难度),还是水泵与水箱一一对应(显然不经济哦),还是有其它做法?如联控采用何种电气控制好?(水位控制+浮球阀;水位控制+电磁阀;还是水位控制+压力开关+浮球阀)另:现规范要求屋顶生活水箱和消防水箱分开设置,如采用加压补水,我们这边做法是对生活水箱水位控制,消防水箱用浮球阀控制,利用生活水箱补水时顺便对消防水箱补水,还有其它做法吗?

有个厂房,有多个宿舍楼,每个宿舍楼屋顶都设生活水箱,市政压力非常低,拟采用地下生活水池加压补水,是采用一组生活泵+多水箱水位联控(实际施工中调试和管理有难度),还是水泵与水箱一一对应(显然不经济哦),还是有其它做法?如联控采用何种电气控制好?(水位控制+浮球阀;水位控制+电磁阀;还是水位控制+压力开关+浮球阀)
另:现规范要求屋顶生活水箱和消防水箱分开设置,如采用加压补水,我们这边做法是对生活水箱水位控制,消防水箱用浮球阀控制,利用生活水箱补水时顺便对消防水箱补水,还有其它做法吗?
免费打赏
hzgyy8
2006年10月30日 16:34:54
2楼
你好,本公司专业生产屋顶数显水位控制器,能解决您的难题哦,价优。

杭州工业仪器仪表有限公司
联系人:江月
电话:0571-85026085 13805718623
www.hzgyy.cn.alibaba.com
回复
nick_wujq
2006年10月30日 17:17:06
3楼


液位控制器加电动阀。
回复
hxhlyh
2008年11月19日 21:50:16
4楼
上士的答复很准确,参水规3。7。7条第4款。
回复
zhao281068360
2009年05月31日 15:45:20
5楼
:L :L :L :L :L
回复
longyan5225
2009年09月22日 06:20:12
6楼
有的,水位控制+电子式水位开关
回复
zp_ks
2009年09月22日 08:36:51
7楼
液位控制器加电动阀。
回复
fsbaozhi
2009年09月23日 06:37:06
8楼
这种情况不适宜用压力式传感器,我们的楼宇工程用的都是电子式水位开关,还算稳定
请参考水位控制器网站动画, http://www.sdbaozhi.com/shuiweikongzhi.htm
回复
longyan5225
2009年10月23日 07:35:45
9楼
这种情况关键是要保证稳定耐用,也用不了多少钱的