上供上回水平干管长度250米,坡度如何做?
simplesb
simplesb Lv.5
2010年08月06日 17:09:37
来自于采暖供热
只看楼主

上供上回水平干管长度250米,吊顶到梁底只有0.3米的净空,如果只是一个坡到头,250*3/1000=0.75米,那显然是不行的。水平干管能不能一会上坡一会下坡,在高点设排气阀。有经验的大师共享一下有没有好的处理办法?

上供上回水平干管长度250米,吊顶到梁底只有0.3米的净空,如果只是一个坡到头,250*3/1000=0.75米,那显然是不行的。水平干管能不能一会上坡一会下坡,在高点设排气阀。有经验的大师共享一下有没有好的处理办法?
snail_yin
2010年08月09日 08:51:36
2楼
如果只有0.3m的净空,刨去管道的安装空间、施工间距、施工误差等等,你已经没有找坡的空间了。
回复
fujiangtao_1982
2010年08月12日 10:03:00
3楼
供水立管可以设在中间位置,向两边分支走干管。
回复
onlyme_88
2010年09月19日 02:46:18
4楼
进来看看,:)
回复
fine_2009
2010年09月19日 13:39:45
5楼
管道一会上坡一会下坡,在高点设排气阀也可以,无坡敷设如果达不到0.25m/s的流速,分段设几个排气阀也可以将就的。
回复
zzxzwg
2010年09月19日 13:56:08
6楼
将立管多分几组,这样水平干管就不会太长,即可实现有坡度敷设