我是做甲方的,现在需要临电,我想请教一下大家怎么来选变压器,比如有什么计算公式?谢谢大家,请尽快回复!谢谢!
我是做甲方的,现在需要临电,我想请教一下大家怎么来选变压器,比如有什么计算公式?谢谢大家,请尽快回复!谢谢!
2楼
发到供配电版块去!!
你去查查<<工业与民用配电设计手册>>上面有详细说明!!
回复
3楼
只有找搞施工的人了!
回复
4楼
先确定设备装机容量多少KW,再计算成KVA,选择相应的变压器
回复
5楼
把所需的容量发过来。
回复
6楼
应该就是不知道如何计容量,有了容量变压器应该会选。
回复
7楼
什么数据都没有的情况下选一台160的变压器
回复
8楼
临时供电用箱变合适,计算供电容量就可以了
回复
9楼
序号 施工机具名称 数量 功率(KW) 总功率(KW) 设备名称
1 龙门井架 20 7.5 150 动力设备
2 钢筋弯曲机 2 4 8 动力设备
3 电锯 4 4 16 动力设备
4 电刨 4 3 12 动力设备
5 振动棒 60 1.5 90 动力设备
6 平板振动器 20 1.5 30 动力设备
7 电焊机 4 25 100 焊接设备
8 砼搅拌站 1 40 40 动力设备
9 镝灯 5 3.5 18 照明设备
10 消防泵 1 12 12 动力设备
11 碘钨灯 20盏 1 20 照明设备
12 办公室照明、空调 20 20 照明电热设备
13 食堂、工人宿舍用电 40 40 照明、厨房设备
14 空气压缩泵 2 7.5 15 动力设备
15 其它不可预见用电 20 20 三种设备均考虑
回复
10楼
请问以上需要多大的变压器!谢谢了!
回复
11楼
用630KVA的就可以的、考虑同时的系数,0.8。590(总负荷)*0.8=472KW 630*0.9(功率因数)=567。给变压器一点余地了,不要全满载了。供参考,我是成都的,