请教高手,在给换热器通泡完之后,如果在相同的负载下运转,与通泡之前的运转电流是否是一样的?
请教高手,在给换热器通泡完之后,如果在相同的负载下运转,与通泡之前的运转电流是否是一样的?
2楼
NO 没人回复
回复
3楼
必须明白,通炮的目的是什么?是为了改善冷凝条件,降低冷凝压力.既然降低了冷凝压力,原负荷不变,运转电流肯定要比通炮前会降低的.
回复
4楼
对。。电流会小。你不是做这行的吧。哈~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
这问题不太简单了,关键是看通泡前的壮况而定:hug:
回复
6楼
谢谢荣昌老师的解答,一直出差,没及时看这个帖。
冷凝压力降低,电流减小,这减小的电流是在相同负载下的减小,还是相同负荷下通过负载变化的减小,或两者都有?
回复
7楼
不知道我对负载和负荷的概念是否理解有误,我上面所要表示的相同负载,就是压缩机的耗功相同;相同负荷,就是所需的制冷量相同。
回复
8楼
当然是蒸发侧相同的热负荷
冷凝侧相同的环温的条件下
原工况相同的条件下改善冷凝效果后原电流如果偏大会有改善
回复