30层住宅电井尺寸
co_3034
co_3034 Lv.2
2010年08月06日 09:52:43
只看楼主

30层住宅强电电井尺寸500*1250够吗?每层电井放置一个3电表的箱子和一个应急疏散配电箱。在线等。

30层住宅强电电井尺寸500*1250够吗?每层电井放置一个3电表的箱子和一个应急疏散配电箱。在线等。
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月06日 10:17:03
2楼
没法有同一标准
没法统一标准,须根据该强电井的电缆数量、配电箱数量等参数分别决定面积大小(强电井一般和楼层配电间设置在一起)。
回复
ghost200701
2010年08月06日 10:48:09
3楼
如果1250方向开门的话。利用走廊的宽度作为操作距离。不过一般表箱都放在电井外面
回复
co_3034
2010年08月06日 11:00:28
4楼
放外面不好看,放里面电井小了,我让建筑改大点
回复
woheni2010
2010年08月08日 09:01:49
5楼
到底如何确定电井的大小?
回复
ljphb
2010年08月08日 22:35:23
6楼
箱表一般放在强电井内,尺寸与电缆数量有关。
回复
无人喝彩
2010年08月08日 23:04:09
7楼
500有点浅,弄成800吧
回复
wangzhiqungz
2010年08月09日 00:34:18
8楼
500?太小了吧?我一般要求700净宽
回复
lch999
2011年10月21日 15:42:54
9楼
500这么浅?是不是考虑公共走廊作为操作维护距离?
回复
任逍遥
2011年10月21日 17:28:04
10楼
公共走道做操作面的话就够大了
回复
woheni2010
2011年10月22日 12:31:07
11楼

勉强可以 问题是需要每层设置应急照明箱么?
回复