关于电梯前室的设置问题
xiaolicat
xiaolicat Lv.12
2010年08月06日 08:23:34
只看楼主

建规和高规中对于消防电梯的前室设置说的比较明确,但对于普通电梯是否要设置前室,则没有详细规定,求高人指点。求解一:一个多层旅馆,每层面积约为2000平方米,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通客梯,请问客梯是否要设置前室。求解二:一个多层通用丙类厂房,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通货梯,请问货梯是否要设置前室。小弟的困惑所在为:每层为一防火分,区如果不设电梯前室(采用乙级防火门),怎能满足防火分区要求?因为电梯是一个烟火的快速通道,而电梯门又不能采用防火门。

2010年08月11日 12:00:45
2楼
我也是这个问题,怎么没高手回答呢,?
回复
cqs77000
2010年08月11日 15:23:44
3楼
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(05版)中6.2.2规定:
封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
1.楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,按防烟楼梯间设置;
2.楼梯间应设置乙级防火门,并应向疏散方向开启
3.楼梯间的首层紧邻主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施和其他走道和房间隔开。
防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
1.楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊;
2.前室的面积公共建筑不应小于6平方米;住宅建筑不应小于4.5平方米;
3.前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
所以前室的设置要看你的封闭楼梯是否天然采光和自然通风。货梯肯定要设置前室啊!只要是电梯都要设置前室。
回复
xiaolicat
2014年08月06日 14:58:06
4楼
请大家继续探讨学习。
回复
co1423185186875
2015年02月10日 09:50:59
5楼
货梯要设计前室!??