有一例设计:高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么?还有想请教各位:水喷雾系统的雨淋阀是否可以不用?火灾探测系统探测的火灾信号直接启动消防不可以么?水泵出水管上的止回阀可以起到管道通断水流的作用
有一例设计:
高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。
初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。
自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么?
还有想请教各位:水喷雾系统的雨淋阀是否可以不用?火灾探测系统探测的火灾信号直接启动消防不可以么?水泵出水管上的止回阀可以起到管道通断水流的作用
42楼
能告诉 建房新规 是什么规范?
回复
43楼
我认为可以合用,因为两者在同一建筑物内同时使用的几率很底,我了降低成本可以合在一起使用,像工业建筑里头这样运用的很大,民用方面考虑运行合安全方面的问题,人们常常分开设置,我认为没有必要。
回复
44楼
可以合用,但应采用不同的报警阀,设计流量建议取二者最大值。
水喷雾系统的雨淋阀不可以不用。因为水喷雾为开式系统。同时使用电磁阀无法设置压力开关。
火灾探测系统探测的火灾信号不宜直接启动消防泵,最好有确认。一般来讲火灾信号是打开雨淋阀,之后靠压力开关给中控室信号。自动或人工判断是否需要启动消防泵。
水泵出水管上的止回阀不可以起到管道通断水流的作用。同时要设置其它阀门,如闸阀。
回复
45楼
我曾经做过一个消火栓系统和喷淋系统合用泵的工程,但是被消防局否定了。最好还是分开设,毕竟消防不是小问题!
回复
46楼
我觉得不可以
回复
47楼
不能合用,消火栓系统和喷淋系统和水喷雾灭火系统,它们的作用的对象,功能不同.因此,要求泵流量,扬程也不同.
回复
48楼
当多种系统共用一套消防水泵时流量如何考虑?消防水箱如何考虑?系统如何定压?
回复
49楼
分设不分设各有各道理,但也是要当地消防局同意不同意,检测、验收合格后,那才是可以,我认为取决于怎么规定.
回复
50楼
不合用的都是傻瓜!
回复
51楼
应该分开,《自喷设计规范》GB50084-2001 10.2.1条规定:系统应设独立的供水泵
回复