请问各位高手; 多层地下室的计算模型是顶层铰支,其余层固支。这个楼层对剪力墙的固支是怎么保证的?加大板的厚度还是加强剪力墙里暗梁的刚度?

请问各位高手;
多层地下室的计算模型是顶层铰支,其余层固支。这个楼层对剪力墙的固支是怎么保证的?加大板的厚度还是加强剪力墙里暗梁的刚度?
免费打赏
wdfly
2010年08月06日 10:43:37
2楼
:) 顶层铰支,上面是钢结构?
作为嵌固端,板厚规范有规定
如果剪力墙厚度定了,中的暗梁刚度怎么能加大?
回复
xingzm_nora
2010年08月07日 22:55:54
3楼
“多层地下室的计算模型是顶层铰支,其余层固支”此说法不对。
计算模型一般是底板处固支,顶板处铰支,中间层铰支的连续板。