求助各位高手,新风机+FFU+干盘管系统中,中温水是怎样实现的,用什么水进行热交换。怎样设计自控系统。

求助各位高手,新风机+FFU+干盘管系统中,中温水是怎样实现的,用什么水进行热交换。怎样设计自控系统。
免费打赏
maxingw
2010年08月06日 16:12:09
2楼
各位大哥大姐怎么不回复一下啊
回复
wgnt
2010年08月06日 16:49:04
3楼
使用中温水的目的是使干盘管的进水温度超过洁净室内的露点温度,以免产生冷凝水。所以通常的获得中温水的方法是使用热交换器咯。热交换器的二次冷冻水出口设置一个电动调节阀,根据需要的温度进行自动控制出水温度。
回复
maxingw
2010年08月06日 17:02:00
4楼
谢谢,我想知道用热交换器,是冷冻水跟什么水进行热交换呢
回复
lwz33496657
2010年08月06日 19:20:57
5楼
用冷冻水7度和干盘管回进行混合,要做个混水站的,用压差和温度进行自动控制
回复
jalk
2010年09月05日 15:24:54
6楼
中温水除了通过换热器使冷冻水与中温水回水进行热交换外,还有一个方法,那就是通过冷冻水与中温水回水直接在中温水泵前进行混合。
回复
fannice520
2010年09月10日 22:45:31
7楼
这个好办,加换热器,或主机用高温冷水机组,
回复
ml25324217
2012年04月09日 16:56:58
8楼
有没有人来张水系统的图,简单直接