求助各位高手,新风机+FFU+干盘管系统中,中温水是怎样实现的,用什么水进行热交换。怎样设计自控系统。
求助各位高手,新风机+FFU+干盘管系统中,中温水是怎样实现的,用什么水进行热交换。怎样设计自控系统。
2楼
各位大哥大姐怎么不回复一下啊
回复
3楼
使用中温水的目的是使干盘管的进水温度超过洁净室内的露点温度,以免产生冷凝水。所以通常的获得中温水的方法是使用热交换器咯。热交换器的二次冷冻水出口设置一个电动调节阀,根据需要的温度进行自动控制出水温度。
回复
4楼
谢谢,我想知道用热交换器,是冷冻水跟什么水进行热交换呢
回复
5楼
用冷冻水7度和干盘管回进行混合,要做个混水站的,用压差和温度进行自动控制
回复
6楼
中温水除了通过换热器使冷冻水与中温水回水进行热交换外,还有一个方法,那就是通过冷冻水与中温水回水直接在中温水泵前进行混合。
回复
7楼
这个好办,加换热器,或主机用高温冷水机组,
回复
8楼
有没有人来张水系统的图,简单直接
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复