关于不同类市政管线间距问题,管线综合规范里都明确规定了,但是同类管线间距并没有说明确在实际应用中,同类管线应间距多少才能满足施工要求呢?
关于不同类市政管线间距问题,管线综合规范里都明确规定了,但是同类管线间距并没有说明确
在实际应用中,同类管线应间距多少才能满足施工要求呢?
22楼
我镇希望不要发帖就能给我资料,那就好了,请求给我把,啊啊 啊啊啊 啊啊
回复
23楼
太好了谢谢啊
回复
24楼
管与管之间应该留有操作间距,如管道接口施工需要管道之间有一定的距离来操作,还有装设阀门时,阀门带有法兰盘的啊,管之间也得有间距啊,
一般同类管之间间距应在 150至200之上,
当然视具体情况而定,如两根25给水管之间的间距,没有管接头没有阀门的话,可以紧靠的吧,规范没有同类管之间的间距要求啊,同类管之间没有互相制约的因素也,能施工就行。
回复
25楼
谢谢duyanqing666,最近需要学习做排水,正好学习了。
回复
26楼
满足施工检修间距要求即可
回复
27楼
好好学习学习
回复
28楼
规范上都有啊 啊 啊啊 啊 啊,汗
回复
29楼
1、给水管
水平净距:小于等于200mm时,不小于1.5m;
大于200mm时,不小于3.0m.
垂直净距:不小于0.15m.
2、排水管:
水平净距:不小于1.5m;
垂直净距:不小于0.15m.
3、热力沟管:
水平净距:不小于1.5m;
4、电力电缆:
水平净距:不小于1.0m;
5、通讯电缆:
水平净距:不小于1.0m;
垂直净距:直埋不小于0.5m.穿埋不小于0.15m. 其实给排水规范上都有的
回复
30楼
满足施工、检修间距要求
回复
31楼
参照:管线综合规划规范