应急设备如下:1、消防泵给水设备: 75kw/台 共三台 两用一备 消防稳压泵: 15kw/台 共一台 2、喷淋泵给水设备: 55kw/台 共三台 两用一备 消防稳压泵: 11kw/台 共一台 3、消防控制室: 15kw4、天面防排烟风机: 11kw/台 共一台 5、地下一二层防排烟风机: 50kw/台 共两台6、潜水泵: 5kw/台 共三台7、电梯1: 22kw/台 共一台 电梯2: 22kw/台 共两台
应急设备如下:
1、消防泵给水设备: 75kw/台 共三台 两用一备
消防稳压泵: 15kw/台 共一台
2、喷淋泵给水设备: 55kw/台 共三台 两用一备
消防稳压泵: 11kw/台 共一台
3、消防控制室: 15kw
4、天面防排烟风机: 11kw/台 共一台
5、地下一二层防排烟风机: 50kw/台 共两台
6、潜水泵: 5kw/台 共三台
7、电梯1: 22kw/台 共一台
电梯2: 22kw/台 共两台
设备总容量约为627KW。
现在就是不知选用多少容量的发电机呀,急!!!跪求啦!!!各位老大。
12楼
按1.1倍的系数考虑,然后在标准中查找选型就OK了.
回复
13楼
选择的消防泵和喷淋泵,是根据广州白云电机厂给的产品介绍书里的表格选用的。先是根据扬程,再是流量而选用的。
消防设备:消防泵 型号:XBD12.0/41.6-L 流量:150m/H 扬程:120m 功率:75kw 数量:3台
稳压泵 型号:50BGL12-30×5-15 流量:18m/H 扬程:120m 功率:15kw 数量:1台
喷淋设备:喷淋泵 型号:XBD12.0/30.0-L 流量:126m/H 扬程:106m 功率:55kw 数量:3台
稳压泵 型号:50BGL12-30×4-11 流量:15m/H 扬程:114.8m 功率:11kw 数量:1台
回复
14楼
顶一下先。。。
回复
15楼
我再顶,绝不能让它沉。
回复
16楼
再次置顶!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
17楼
再再顶。。。。。
回复
18楼
回来看看。
回复
19楼
我不知道你工程的具体情况,但从情况来看,你的消防栓设计量比较大(所以流量大),自动喷淋系统比较小(喷头少)所以流量小,按理不会是这样(是否为一商住楼哟?).如果不是商住楼,我建议你核一下流量
回复
20楼
我是搞电的,不会算流量呀。现在我是甲方建设商,但是,我负责了设计。因为原来的图纸不用了,在原来的楼层基础上再加高两层了。不管啦。流量方面是照白云电机厂方面给原来的设计的。
回复
21楼
你这种情况,稳压泵可以不考虑容量,主泵与稳压泵不会同时工作的。11楼的算法有问题。
回复