多少kVA的发电机才能够用这些消防设备??
天边一只雁
2005年11月14日 21:46:31
只看楼主

应急设备如下:1、消防泵给水设备: 75kw/台 共三台 两用一备 消防稳压泵: 15kw/台 共一台 2、喷淋泵给水设备: 55kw/台 共三台 两用一备 消防稳压泵: 11kw/台 共一台 3、消防控制室: 15kw4、天面防排烟风机: 11kw/台 共一台 5、地下一二层防排烟风机: 50kw/台 共两台6、潜水泵: 5kw/台 共三台7、电梯1: 22kw/台 共一台 电梯2: 22kw/台 共两台

应急设备如下:
1、消防泵给水设备: 75kw/台 共三台 两用一备
消防稳压泵: 15kw/台 共一台
2、喷淋泵给水设备: 55kw/台 共三台 两用一备
消防稳压泵: 11kw/台 共一台
3、消防控制室: 15kw
4、天面防排烟风机: 11kw/台 共一台
5、地下一二层防排烟风机: 50kw/台 共两台
6、潜水泵: 5kw/台 共三台
7、电梯1: 22kw/台 共一台
电梯2: 22kw/台 共两台

设备总容量约为627KW。
现在就是不知选用多少容量的发电机呀,急!!!跪求啦!!!各位老大。
免费打赏
天边一只雁
2005年11月14日 22:00:21
2楼
消防泵控制:自耦启动
喷淋泵控制:自耦启动
潜水泵控制(两用一备):直接启动
回复
lengbing
2005年11月14日 22:23:57
3楼
先落实,两用一备的水泵容量按两台计还是按三台计.根据水专业的工艺要求定,两台计,三台计都有可能.按你说的627KW,应该是按三台计算的.
发电机容量可选用700KW/875KVA的.或者640KW/800KVA的,(以上为备用功率)持续功率略小,分别为636KW/765KVA,582KW/727KVA.
水泵直接启动没有问题.只要分开延时启动即可.
回复
lengbing
2005年11月14日 22:28:31
4楼
另外,发电机的容量,各个厂家的标准不统一,不像变压器有国家标准容量,具体还要参见产品样本.
回复
天边一只雁
2005年11月14日 22:40:23
5楼
多谢穷大哥的指教。

同时希望能够得到更多人,发表有关发电机选用方面的知识。
回复
sunwb
2005年11月14日 22:57:10
6楼
买台1000KVA的
回复
天边一只雁
2005年11月15日 08:32:26
7楼
不会吧?1000KVA,就算是全起动啦,都用不了那么大的发电机呀。
回复
lhc199725
2005年11月15日 08:49:36
8楼
回复
ilove0799
2005年11月15日 09:01:05
9楼
先落实,两用一备的水泵容量按两台计还是按三台计,这是最重要的.需要系数就取1
回复
天边一只雁
2005年11月15日 09:24:06
10楼
问题是:我是新手
1、消防泵给水设备: 75kw/台 共三台 两用一备
消防稳压泵: 15kw/台 共一台
2、喷淋泵给水设备: 55kw/台 共三台 两用一备
消防稳压泵: 11kw/台 共一台

想个法子吧。就按最坏的情况算吧。
回复
zggjc
2005年11月15日 09:38:43
11楼
从你所统计的设备来看,可以按以下方式计算:
1、消防泵给水设备: 75kw/台 共三台 两用一备(同时系数:1,设备容量:150Kw,计算容量:150Kw)
消防稳压泵: 15kw/台 共一台(同时系数:0.8,设备容量:15Kw,计算容量:12Kw)
2、喷淋泵给水设备: 55kw/台 共三台 两用一备(同时系数:1,设备容量:110Kw,计算容量:110Kw)
消防稳压泵: 11kw/台 共一台(同时系数:0.8,设备容量:11Kw,计算容量:9Kw)
3、消防控制室: 15kw (同时系数:1,设备容量:15Kw,计算容量:15Kw)
4、天面防排烟风机: 11kw/台 共一台 (同时系数:0.8,设备容量:11Kw,计算容量:9Kw)
5、地下一二层防排烟风机: 50kw/台 共两台 (同时系数:0.8,设备容量:100Kw,计算容量:80Kw)
6、潜水泵: 5kw/台 共三台 (同时系数:0.8,设备容量:15Kw,计算容量:12Kw)
7、电梯: 22kw/台 共三台 (同时系数:0.8,设备容量:66Kw,计算容量:55Kw)
按以上计算,计算容量为452Kw 。
选640KW/800KVA的发电机就足够了。
不过我从上面分析来看,是否存在问题:一般情况下喷淋泵的功率大于消防泵的功率,因为从流量上分析是这样的,楼主是不是把参数搞错了。

回复