当消防水泵不能满足自灌式吸水时,可不可以采用真空引水罐
当消防水泵不能满足自灌式吸水时,可不可以采用真空引水罐
2楼
可以,因为真空引水罐可以满足消防泵启动时是自灌的要求.
回复
3楼
使用真空引水罐会不会影响可靠性?
回复
4楼
各地的消防有不同的规定,还是问一下好。
原理上ok,但多个环节,总是不好。
回复
5楼
《自喷》规范10.2.3条规定:系统的供水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。且该条文为强制性条文。实际操作中似乎有困难,如多层综合楼,底层商场,无地下室,二层是办公,甲方和结构都不愿放这么一个大水池。
回复
6楼
理论上可以,但成本可能很大
回复
7楼
若水池不能设为使水泵自灌引水,则可以设引水罐。
至于引水罐的规格,可以根据水泵的进水管径及引水高度计算,姜文源老师出的一本〈气压给水技术〉里详细阐述了引水罐的计算方法,投资也不算很大。
最关键的是水泵的吸程应不受影响。
回复
8楼
能不能考虑一下地上式底阀。
回复
9楼
底阀不能完全保证一次性自动开启吧,有时甚至依赖人工多次手动操作。而且底阀装在水下,锈蚀和机械故障时检查维修比较困难。
自灌式是最安全的,真空吸水罐能否使用最好询问当地消防建审部门。
回复
10楼
呵呵,俺说的是地上式底阀,可不是水下式。
回复
11楼
没商量的,一定得自灌式!