6米开间 12米跨度的 混凝土结构单层厂房 层高9米 柱子尺寸500X600,8.2米开间 13米跨度的 混凝土结构单层厂房 层高9米 柱子尺寸500X700,中间可设层间梁。计算结果柱子轴压比都比较小,钢筋基本按构造配筋。不知道可否,还是要适当加大配筋。柱子的计算高度,计算柱子配筋的时候,究竟应不应该加层间梁。如果中间有梁,柱子就按两层算,配筋会小很多,如果按一层就一层层高10米算,配筋会大很多,究竟哪种方式才是正确的呢。截面尺寸和配筋该如何定最妥
本帖最后由 baggiosyz 于 2010-8-5 13:07 编辑 ]
2楼
感觉柱子太小,还是加大点.
回复
3楼
柱子计算 应该按有层间梁的 计算 还是没有层间梁的 一层层高10米计算为准?
回复
4楼
感觉还是不应该算算层间梁。
回复
5楼
像排架柱的计算长度就分排架方向和垂直排架方向。参见GB50010-2002。
回复
6楼
这个问题明显是设计上的问题!汗颜
回复
7楼
这样的问题建议转移到混凝土结构板块去,与钢结构不太相匹配。
回复
8楼
我以为是钢结构的呢 原来是混凝土的啊 我以为能帮上忙呢 看来是不行了 混凝土早就忘光了 摆脱楼主把这个贴放在混凝土版块里好不好?
回复