图中排烟阀可否取消
recolder
recolder Lv.5
2010年08月04日 18:46:43
来自于通风排烟
只看楼主

见下图,图中排烟阀是否可以取消,而只保留排烟口,因为直接把排烟口安装于墙是可以的,不知道加了风管是否可以

见下图,图中排烟阀是否可以取消,而只保留排烟口,

因为直接把排烟口安装于墙是可以的,不知道加了风管是否可以

未命名.JPG

免费打赏
gtbilly
2010年08月04日 19:52:30
2楼
可以安装在墙上为何还要加管呢
回复
toplhc
2010年08月04日 23:00:23
3楼
加,更合适
回复
toplhc
2010年08月04日 23:00:52
4楼
可采用常闭排烟防火阀+百叶
回复
snail_yin
2010年08月05日 08:05:09
5楼
可以取消排烟防火阀,将排烟口设置在竖井壁上。
回复
recolder
2010年08月06日 21:24:15
6楼
上图中是板式排烟口,自带有排烟防火阀
回复
mini0323
2010年08月10日 11:41:39
7楼
同意6楼的说法~~~~~~~~~~~~
回复
konghuabiao
2010年08月10日 22:24:18
8楼
同意6楼的,阀必须的。
回复
hxp612
2010年08月20日 08:30:29
9楼
可采用常闭排烟防火阀+百叶 或者直接选用板式排烟口放在土建风道上
回复
liliting1984
2010年08月20日 09:53:08
10楼
加排烟防火阀的目的是不是排烟阀关闭风机啊!!!
回复