变压器铁芯硅钢片的体积与变压器容量之间是不是有严格公式关系,小弟对此不了解,还请各位前辈指教!不胜感激!!
变压器铁芯硅钢片的体积与变压器容量之间是不是有严格公式关系,小弟对此不了解,还请各位前辈指教!不胜感激!!
2楼
变压器铁芯硅钢片的横截面积与变压器容量之间是有公式关系的.
回复
3楼
变压器设计中通常用经验公式来计算铁芯截面积。
回复
4楼
2楼、3楼两位大哥,可以告知小弟具体的公式吗?
回复
5楼
你是多大容量的变压器?
回复
6楼
2000kvan,干变
回复
7楼
我只有小型变压器的计算公式,2000KVA干变的计算应属变压器 专业了.
回复
8楼
大哥不妨说出来,让小弟长长见识
回复
9楼
您的变压器用的什么硅钢片?磁密可以取多少?这决定了低压匝数和截面积
3
回复
10楼
0.95T
回复
11楼
0.95t太小了吧,不是冷扎的吧。D=k*(每柱容量)^0.25.
k----经验系数。这个公式也只是个大概的。估算用的。一般都是根据以前设计的经验选个截面积
回复