在查直流控制回路时,我经常会查某点对地电压是多少伏.那么就有一个很简单的问题请教各位帮我解释一下:如果有两个阻值绝对一样的电阻串在220伏的直流电路中,很明显靠正电源处对地电压为+110伏、靠负电源处对地电压为-110伏,那么两个电阻之间最中间处对地电压是多少伏?0肯定不对,那如果是某个值,他为正还是为负,怎么解释?
在查直流控制回路时,我经常会查某点对地电压是多少伏.那么就有一个很简单的问题请教各位帮我解释一下:如果有两个阻值绝对一样的电阻串在220伏的直流电路中,很明显靠正电源处对地电压为+110伏、靠负电源处对地电压为-110伏,那么两个电阻之间最中间处对地电压是多少伏?0肯定不对,那如果是某个值,他为正还是为负,怎么解释?
12楼
你的直流控制回路,应该是不接地系统吧!?任何一点接地,该点的对地电压就是零。如果你这个东东是新的,应该有一点接地报警,两点接地跳闸的保护。不要去量对地电压了,会发生事故的。
回复
13楼
应该先确定那点是参考点才好分析;我们现在一般直流系统都是不接地系统,如果以大地为参考0电位,那么在完全理想状态下两电阻中性点应该是0V,这么说不知是否正确,请大家参考。
回复
14楼
12楼说得对。直流控制回路是不接地的,理论上任何一点对地的电压都是0。
回复
15楼
理论上是这样,但由于实际中直流电缆的对地泄漏电流,这个对地电压是不为零的。
回复
16楼
直流屏里好象还有个接地点 好象叫什么逻辑地 所以测量正负对地才是110
回复
17楼
直流屏中的接地监察继电器的两个电阻的中间点是接地的<正常时>.当你操作转换开关是接地断开了,但你用万用表测时因为中间点是接地的 ,所以正,负对地就 有电压了.
回复
18楼
电缆首尾怎么会是ov,只是你的表精度不够而已
回复
19楼
9楼说的对!
:victory:
回复
20楼
9楼严重错误。那样的话你的直流系统就成400V的了
回复