人防风管穿越密闭墙预埋管问题
lh1996
lh1996 Lv.4
2005年11月13日 17:24:15
来自于通风排烟
只看楼主

人防风管穿越密闭墙时,应该预埋管,其对应如下:DN200-215,DN300-315,DN400-441,DN500-560...,且厚度不小于3MM.我的问题是,比如DN500风管,也直接预埋DN500风管就不行吗,为什么要变换成无缝钢管?

人防风管穿越密闭墙时,应该预埋管,其对应如下:DN200-215,DN300-315,DN400-441,DN500-560...,且厚度不小于3MM.
我的问题是,比如DN500风管,也直接预埋DN500风管就不行吗,为什么要变换成无缝钢管?
免费打赏
lh1996
2005年11月15日 18:07:22
2楼
在图籍04FK02/12页,期待高手作下解答
回复
1234good1234
2005年11月16日 12:13:38
3楼
直接预埋DN500风管,风管和墙的密闭性不高。预埋管外面是要焊叶环的。