层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
32楼
请问啥叫压力平衡阀,一般如何设置?
请教高层水系统中主管道如何设置止回阀?
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-21 14:13 编辑 ]
回复
33楼
到末端还有1MPa压力,为什么设计这么大的压力呀,第一次见,解决方法最好是把不锈钢软接使用好一点的,防止外部昼夜温差,软接热胀冷缩,才会爆,如不行,真的要考虑主管路加设减压阀门了,
回复
34楼
我个人认为并不是波纹管的质量问题或者是施工质量问题:
1、所有的波纹管出厂均会检验,应该是合格产品。
2、施工单位自检,监理检验,已及质监部门报验,不至于质量差到哪里去。
不是施工的原因主要是非接口处爆裂,而是波纹管本身的爆裂,对于热胀冷缩的说法相当牵强,1、在水没有日照的情况下,水温最高也就20多度,温升也就10多度,而且系统也设置有膨胀水箱,不会有太大的体积变化。2、波纹管本身有一定的伸缩能力。
我个人认为唯一的原因是压力原因:
1、系统设计压力过大,1MPA好像有点说不过去。
2、这个大的系统没有分区设计,在系统停止运行时,底层的承受压力太大。
回复
35楼
同意22#说法
我就遇到过由于安装问题引起的软管破裂,一般都是风机盘管支管连接时过长或是太短、不同心导致波纹管受力,短时间内没问题,时间长了就很容易破裂。
波纹管本身质量有没有问题。
回复
36楼
压力高了,还有管的质量也有问题。
回复
37楼
大部分都是质量问题,或者安装时安装不当,安装时受损了。
回复
38楼
个人认为压力问题!
回复
39楼
有可能是水压力过高,水泵运行时水系统压差太大冲击造成的。
回复
40楼
个人认为:
晚上即使不停机,室内空调使用数量减少,这时旁通要是不合理的话也有可能造成系统压力的上升
旁通是否合理?
[
本帖最后由 feifei0799 于 2010-9-13 11:50 编辑 ]
回复
41楼
我听我们的供货商说生产波纹管的压机他们的是达到60公斤的压力,不知道还有没有比60公斤高的,
回复