层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
22楼
个人认为,波纹管爆裂的原因主要可能有以下几个方面:
1、产品质量。
2、波纹管承压能力小于或接近系统最大工作压力。
3、安装施工质量问题。接口不爆裂并不代表施工质量没问题。玻纹管是起到减震和伸缩的作用。但是很多安装工人因为安装了玻纹管,就不注意空调管与盘管接口位置的水平度和同心度。造成安装时玻纹管受力过大,以及不适当的扭曲(例如90度弯,S弯,乙字弯等,当压力较大时部分位置的玻纹应力集中,极易爆裂。正规的安装方法应该是把玻纹管作为直管段连接使用。这样,在压力较大时不大会出现爆裂。
4、热胀冷缩。这个原因归要到底还是安装质量或产品质量的问题。
回复
23楼
如果经常发生波纹管破裂的情况,一是波纹管承压不够,二要是系统压力太高,系统应做分区处理。
回复
24楼
我认为应该是波纹管本身质量问题,我所做的工程中也遇到过波纹管断裂的问题,层高77多米只做一系统,在凌晨6点多水泵未运行的情况下四层出现断裂,不过是在接头处断的,原因是金属软管不能承受过大的圧力,关于晚是水温高引起的膨胀我认为不会,因为晚上水温低才对,
回复
25楼
晕 晚上水温高啊 老兄 你白天都开空调 冷冻水7到12摄氏度 你凌晨肯定空调关机了啊 那时候水管中的水就是常温水了 怎么也有二十多度吧 所以呢 温度不是升高了一点点的 所以一定要考虑水膨胀的那部分压力 我觉得应该是定压装置工作不正常导致的
回复
26楼
学习中,目前正有项目使用这东西,希望遇见这种情况,要注意了
回复
27楼
解释下定压装置的工作原理和怎么确定是不是定压装置工作不正常,谢谢!
回复
28楼
回复
29楼
水温升高,水的膨胀得不到释放,压力必然增大
回复
30楼
1首先解决压力平衡阀的问题,系统压力通过压力平衡阀可以消除;现看来压力平衡阀也有问题.2膨胀水箱无法消除管道压力.3主管道需要止回阀防止100米层高水的自重张力.
回复
31楼
多大管径的波纹管
回复