层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
12楼
系统压力太大,软管承压不够。
回复
13楼
由于楼主未能进一步说明情况,我只能做一个估计
根据本人遇到过的类似事例分析
爆裂位置都在波纹处,也就可以排除接口施工质量不高的问题,而可能是系统压力波动导致的波纹管伸缩。楼主说的这个系统本身已经接近承压极限(正常运行时,末端有1MPA),如果夜晚停机(或机组卸载),水温上升,而膨胀水箱的膨胀管又不畅通(或者定压膨胀罐工作不正常),没能提供应有的膨胀空间,那么系统压力势必要升高。而波纹管伸缩处也可以算是一个薄弱环节(开泵停泵的冲击 震动以及伸缩,有相当部分都集中在波纹管处释放)。当系统压力上升到某一程度,波纹管承受不了,就可能在波纹处爆裂。
但是,这种现象一般在最低的楼层出现较多(越低,水静压越大)
以上分析只是本人的个人工作经验,未必符合楼主的情况。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-4 23:28 编辑 ]
回复
14楼
同意楼上说的:夜间停机,水温上升,系统没有提供应有的膨胀空间,波纹管伸缩处是一个薄弱环节
[
本帖最后由 tianwaitian09 于 2010-8-5 11:14 编辑 ]
回复
15楼
:handshake 同意此观点
回复
16楼
同意此观点
回复
17楼
系统承压是不是高了点啊
晚上是否停机,或者水温上升?
回复
18楼
末端设备的设计要求承压达到1.0MPA
但实际运行时的承压是由该末端设备在系统中的实际位置(与系统最高点之间的静压)以及水力动压综合决定的。
这涉及到一个系统压力分布的问题
回复
19楼
支持13楼的意见。解决方法,更改低楼层风管与管道的连接方式。
回复
20楼
是波纹管质量有问题,当然13楼说的也有道理
回复
21楼
13#说的有道理,对波纹管处进行加固,或者更改连接方式!
回复