层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
2楼
系统承压是不是高了点啊
晚上是否停机,或者水温上升?
回复
3楼
到底是不锈钢波纹管本身爆裂,还是借口爆裂?具体是用什么方法连接的?
回复
4楼
是不是软管的质量不行啊
回复
5楼
现在也在怀疑是不是管子的质量问题?爆裂的部位是波纹管的波纹处,水温夏天在7度至9度间,我问了好多人都说风机盘管未端基本上都在六KG压力左右!
回复
6楼
这个问题有几个方面:
一、风机盘管承压
风机盘管一般是丝扣连接
说风机盘管未端基本上都在六KG压力左右的那是指丝扣连接这种连接形式的承压,而不是指风机盘管本身。老理上风机盘管的丝扣连接的承压好像在8kg。但是记得张三说过,丝扣连接的承压可以高于我们以前的理解。
二、系统是否有必要分区
100米的高楼,系统竖向还是不分区的好,因为现有技术条件确实可以不分区,现在一般以120米分区界限,否则设备占地及系统复杂度增加很多。那么有人保守的做法就是风机盘管采用焊接而不是丝扣连接。
三、本工程中的问题
本工程出的事情,目前似乎不是接口部位爆裂,而且多在晚上,那么白天到底有没有这个情况,或者还是先回答一楼的问题吧。
回复
7楼
一般风盘里面的换热盘管承压能力都在6公斤左右。
回复
8楼
压力高了吧。运行的时候没问题,停机后爆管。
层高100米,最下面的管道水的自重压力都有10公斤了
回复
9楼
问一下版主,楼主问的,末端设计都有1.0MPa的问题
好像这个压力是有问题的吧?
一般来说空调运行压力,末端才零点几公斤吧?
请各位踊跃解答,谢谢了!