求教38M跨轻钢梁柱最佳设计!(19M*2)
ccqwq1
ccqwq1 Lv.2
2005年11月12日 19:02:17
只看楼主

80M*38M两面坡轻钢屋顶,中间有柱。开间大于5M.地点在河北唐山。求教最经济方案。望各位大师不吝赐教!采用后必有回赠!

80M*38M两面坡轻钢屋顶,中间有柱。开间大于5M.地点在河北唐山。求教最经济方案。
望各位大师不吝赐教!采用后必有回赠!
免费打赏
zyzl
2005年11月13日 00:24:24
2楼
再多说点这几个字怎么够啊???比如:中间有柱有多少柱?开间大于5M是所有的房屋开间?在这里先不论什么回赠不回赠,要把问题说清楚一点啊!!好让人不至于猜想去给你意见啊
回复
ccqwq1
2005年11月13日 02:36:16
3楼
这是一个车间。长80米,宽38米。中间允许加一排柱。柱距5M以上。檐高8M,轻钢彩板结构。如何用料不限,如何结构不限。只求最经济!
谢谢2楼的关注!还请帮助!
回复
kiamartin
2005年11月14日 22:02:31
4楼
就是说19米跨咯,那相对来说还是小的,
个人还是趋向于H型钢,用变截面的
回复
ccqwq1
2005年11月14日 22:22:09
5楼
请楼上说的详细一些好吗?先谢过了。
回复
nhfx2001
2005年11月19日 22:57:16
6楼

为了施工更加方便,采用钢管砼柱,也可以作个比较。由于钢管砼柱的截面相对较小,与你的轻钢屋顶也相称。钢管砼柱用料省、强度高,因此也比较经济。
回复