低压电器----配线原则(新手必看.斑竹推荐)
yubs899
yubs899 Lv.2
2005年11月12日 13:45:21
来自于工地图片
只看楼主

配线原则 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。

配线原则

板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
11、如果线路简单可不套编码套管。
导线的颜色标志:
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
3、交流或直流动力电路应采用黑色:
4、交流控制电路采用红色:
5、直流控制电路采用蓝色:
6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
7、与保护导线连接的电路采用白色:


1131774314310.JPG

免费打赏
zyzylz
2006年04月30日 20:10:27
72楼
很 专业,是个好东西
回复
xxxgggxxxggg
2006年04月30日 21:50:53
73楼
hao hao hao
回复
new_aust
2006年04月30日 22:04:35
74楼
有点过时。
回复
liangjw
2006年04月30日 22:06:39
75楼
不错,不错!是我们新手学习的现场好资料!!
回复
lzh30998807
2006年04月30日 22:42:13
76楼
建议上传多点新手必要的资料,多谢!!
回复
石大头
2006年05月01日 08:56:03
77楼
我们是看看学校教育的一二次配线原则!对于做在模板上那也是便于教学,同时也能节约教具费用!!
回复
qhdzzj123
2006年05月01日 10:06:24
78楼
我们学校实习的时候,那遇到过着事啊,给我们的线都是用了又用的,颜色不同,粗细不同,还有你要想把导线弄直那简直的要你一上午的时间.哎着就是差别啊
回复
wang4668@co163
2006年05月01日 10:44:59
79楼
文本部份写的不错,在17楼提出电器间隙时“最短距离”有欠严谨。
虽然是教学用,但3楼图片中指示灯不该装在安装板上,它是面板式安装,按图容易让新手产生误解。
1-3楼图片中的一次线如能换为三色线教学林效果是否会更好?
安装板应按规范换为钢板。
回复
ley611
2006年05月04日 18:40:13
80楼
文本部份写的不错,在17楼提出电器间隙时“最短距离”有欠严谨。
虽然是教学用,但3楼图片中指示灯不该装在安装板上,它是面板式安装,按图容易让新手产生误解。
1-3楼图片中的一次线如能换为三色线教学林效果是否会更好?
安装板应按规范换为钢板。
回复
njxy2003
2006年05月05日 00:04:13
81楼
LZ的配线原则 有局限性(应该加上在动力控制回路中的应用)
1 电气主回路线路以单股红色硬线为主(图中是以不太正规厂家的色线--淡绿)
2 控制回路是以黑色多股软线为主(图中是红色)
3 如果LZ所附图片是试验用,可以原谅,其中布线的不紧凑、悬空线距过长、
元件布置不合理、不太适合作为批量产品的设计!
回复

相关推荐

APP内打开