低压电器----配线原则(新手必看.斑竹推荐)
yubs899
yubs899 Lv.2
2005年11月12日 13:45:21
来自于工地图片
只看楼主

配线原则 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。

配线原则

板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
11、如果线路简单可不套编码套管。
导线的颜色标志:
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
3、交流或直流动力电路应采用黑色:
4、交流控制电路采用红色:
5、直流控制电路采用蓝色:
6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
7、与保护导线连接的电路采用白色:


1131774314310.JPG

免费打赏
sxx_2005
2006年01月03日 10:12:06
52楼
看我的
回复
zhangqiuping1234
2006年01月03日 11:13:50
53楼
只是实验板,与应用有距离,有点过时。
回复
lila-xizi
2006年02月07日 09:16:02
54楼
我们上学的时候咱就没有这样好的实物板呢
回复
wysh
2006年02月07日 11:13:52
55楼
工艺还有待提高,呵呵
回复
hello60
2006年02月07日 16:24:04
56楼
ding
回复
wangjiandong_20
2006年02月08日 09:28:08
57楼
dddddd
回复
xinuren
2006年02月08日 20:15:18
58楼
大家新年好,才来不久,新手
楼主发的图片中,电器开关一般是不能安装在木板上面吧,这个俺也是从别人那知道的,不知对否,年前所在地的安检办来我司消检,发现一小型电箱内两个空开安装在木木板上,对方说不合格,有安全隐患,叫我整改。俺只好从命了。
回复
f97142
2006年02月08日 21:51:55
59楼
单从布线工艺上来讲,学校里的在校手有这点水平不错了,我想现在下工地的有这水平的也不很多吧
回复
kimdax
2006年02月09日 22:22:58
60楼
做试验好,但是实际生产中,大多走的是软线
回复
xyh978
2006年02月09日 23:55:56
61楼
值得表扬,不过手上功夫还有待提高。
回复

相关推荐

APP内打开