如此供电及预算合理吗?
wutaixiong
wutaixiong Lv.5
2010年08月03日 10:42:07
只看楼主

如此供电及预算合理吗?供电本项目用电负荷性质为一级负荷。供电系统采用两路相对独立的电压为10kV、频率为50Hz的电源。供电电源由电网引来。每一回路故障或检修,另一回路可承担全部用电负荷。用电容量预计约为20518KVA。选用四台S9-6300电力变压器,主要参数为:额定容量6300KVA,高压10kv,低压400V。1)本项目采用10KV供电,对这么大的容量,供电部门能通过吗?虽然理论上10KV带这么大的负荷没什么问题?

如此供电及预算合理吗?
供电
本项目用电负荷性质为一级负荷。2)变压器低压侧电流达到9000A以上,目前好象没这么大的断路器吧?
3)本变电站10KV设备投资预算为242万,这样的预算够吗?
免费打赏
wutaixiong
2010年08月04日 15:11:48
2楼
没人回答一下吗?
回复
dgqg7263
2010年08月04日 15:29:09
3楼
变压器太大
估计低压短路校验较难通过.
回复
leary4
2010年08月04日 16:19:41
4楼
找设计院设计设计呗,S9-6300的是10kV的变压器吗?10kV/0.4的哪有那么大的变压器啊?我觉得你是想建个10kV变电站吧!
这么大负荷容量,都可以建几个10kV变电站了吧?
低压一般分段带 我们这1台变压器带一半,低压进线2000A的多
回复