28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教
28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教
22楼
按照南方电网的技术要求,横向是1200mm,竖向是1000mm,前面有位同学说对了,不过南方电网以外就不是很清楚了,应该大同小异吧。:handshake
回复
23楼
大家都说的很好
回复
24楼
看看!学习!:time:
回复
25楼
1. 导体中心距在250mm以上,40kA及以下的回路,绝缘子(130~150mm高)的间距不得大于800mm,50kA回路不得大于600mm;
2. 导体与绝缘子之间要用夹具固定,保证导体处在无应力的状态。用螺栓直接固定容易产生应力,如果与电动力的方向相同,容易损坏。另外,螺栓的抗剪切力有限,容易切断。
回复
26楼
路过,学习中!
回复
27楼
每个母线室都应该有支柱绝缘子,高145mm,要用母线夹,母线桥在800~1000,电流大,距离就要小。
回复
28楼
学习了~~~:)
回复
29楼
400v以下两两间距不得大于900mm,10KV以下两两间距不得大于1200mm1
回复
30楼
学习了
看看
回复
31楼
muxinren555 发表于 2010-8-10 09:44 3. 根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)原则:作用在母线上的作用应力kg/cm …您说的母线厚度相对 母线宽度相对是什么意思?不是太明白