开关柜内母排的支撑最短距离是多少
zhanghaixia93
2010年08月02日 23:34:26
只看楼主

28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教

28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教
免费打赏
我是恶魔
2010年09月25日 09:12:26
22楼
按照南方电网的技术要求,横向是1200mm,竖向是1000mm,前面有位同学说对了,不过南方电网以外就不是很清楚了,应该大同小异吧。:handshake
回复
z1g2d3
2010年11月08日 14:23:51
23楼
大家都说的很好
回复
baofeng96
2010年11月08日 17:04:25
24楼
看看!学习!:time:
回复
fengyunyulei
2010年11月10日 20:13:51
25楼
1. 导体中心距在250mm以上,40kA及以下的回路,绝缘子(130~150mm高)的间距不得大于800mm,50kA回路不得大于600mm;
2. 导体与绝缘子之间要用夹具固定,保证导体处在无应力的状态。用螺栓直接固定容易产生应力,如果与电动力的方向相同,容易损坏。另外,螺栓的抗剪切力有限,容易切断。
回复
江南电工
2010年11月10日 20:18:08
26楼

路过,学习中!
回复
genius234
2010年11月11日 14:48:56
27楼
每个母线室都应该有支柱绝缘子,高145mm,要用母线夹,母线桥在800~1000,电流大,距离就要小。
回复
jdxyang3063
2010年11月12日 19:53:44
28楼
学习了~~~:)
回复
cgs163
2010年11月13日 08:24:59
29楼
400v以下两两间距不得大于900mm,10KV以下两两间距不得大于1200mm1
回复
z425286480
2010年11月13日 09:46:10
30楼
学习了
看看
回复
boaijingbo
2013年09月05日 11:17:00
31楼
muxinren555 发表于 2010-8-10 09:44 3. 根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)原则:作用在母线上的作用应力kg/cm …您说的母线厚度相对 母线宽度相对是什么意思?不是太明白