开关柜内母排的支撑最短距离是多少
zhanghaixia93
2010年08月02日 23:34:26
只看楼主

28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教

28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教
免费打赏
boaijingbo
2013年09月05日 11:18:03
32楼
boaijingbo 发表于 2013-9-5 11:17 您说的母线厚度相对 母线宽度相对是什么意思?不是太明白希望您指点指点,高压选排,我一直不知道怎么选是合理的、呵呵
回复
gyy.kf
2013年09月06日 07:46:07
33楼
貌似ABB、西门子的柜子,母线室都没有绝缘子支撑啊,而且也都通过了动稳定试验。28柜西安森源的原始图中好像也没有绝缘子,但南网对这个要求是必须的,内外有别啊
回复
chencar123
2013年09月27日 10:38:13
34楼
huaxin518-gyb 发表于 2010-8-3 10:21 绝对要绝缘子的支持,对10KV柜来说最少是125mm,考虑安全因素,一般用130mm的高度。LZ问的好像是排的距离支撑,不是安全距离吧
回复