关于爆炸危险区储罐上的棚子的防雷问题
sjm1972
sjm1972 Lv.8
2005年11月11日 11:29:57
来自于防雷减灾
只看楼主

有几个壁厚8mm的化工储罐,位于室外爆炸危险区附加二区,内装乙二醇之类液体,上面没有呼吸阀。设计利用储罐罐壁作为防雷装置。后来,甲方为了不上市室外喷水降温系统,在储罐上搭了个金属罩棚遮挡阳光,没想到却惹来了麻烦。参加验收的专家认为这是二区的建筑物,属于二类防雷建筑,因为罩棚屋面钢板不够厚,还必须另加避雷带。甲方不服,因为不加罩棚已经满足了防雷要求,加了个罩棚应该是更安全了,不知道为什么反倒通不过验收。

我也感到有些茫然,请各位指教!
李兴龙机电科技
2005年11月11日 12:07:03
2楼
专家对。
回复
大胡子
2005年11月11日 14:44:12
3楼
想省钱,弄巧成拙呵,把罩棚屋面钢板换成厚的吧。
PS:翠衫很少来了?
回复
sjm1972
2005年11月14日 10:22:25
4楼
谢谢。
大胡子,你现在的头像怎么没有大胡子了?
回复
大鼻山
2006年08月13日 15:59:58
5楼
专家也有走眼的时候。我认为把棚子的屋顶跟油灌的外皮可靠焊接即可。
回复
tcchezhong
2006年08月14日 11:19:41
6楼
装了棚子,就成了建构筑物了,不再属于室外钢制储罐了.
专家说的有理.
有很多规范的不同条文之间有出入,应该执行要求高的那条.
回复
littlesea
2006年08月14日 17:20:54
7楼
彩板被雷击穿后会有什么后果?罐子是做了防雷接地的。
回复
bullinparadise
2006年08月14日 19:34:24
8楼
金属罩棚的框架如果是金属的话
只要作好接地就可以了
应该按照高大金属框架考虑
不算作2区的建筑物
回复
bullinparadise
2006年08月14日 19:37:26
9楼
但甲方也有不对的地方
现在的消防审查很严格
尤其是石油化工企业
该上喷淋的地方必须上
这样肯定是躲不过去的
回复
bullinparadise
2006年08月14日 19:44:10
10楼


什么后果也没有,顶多换快板
这就是建筑物和遮阳棚的区别
建筑物里面有可能进人
而遮阳棚下面的狭窄空间如果人钻进去的话会很不舒服
况且,受过3级安全教育的工人不会傻到打雷下雨天爬到罐的上面去避雨吧
回复
tcchezhong
2006年08月15日 10:50:21
11楼

那它应该建到2区以外,得多少钱哪?!
回复