有几个壁厚8mm的化工储罐,位于室外爆炸危险区附加二区,内装乙二醇之类液体,上面没有呼吸阀。设计利用储罐罐壁作为防雷装置。后来,甲方为了不上市室外喷水降温系统,在储罐上搭了个金属罩棚遮挡阳光,没想到却惹来了麻烦。参加验收的专家认为这是二区的建筑物,属于二类防雷建筑,因为罩棚屋面钢板不够厚,还必须另加避雷带。甲方不服,因为不加罩棚已经满足了防雷要求,加了个罩棚应该是更安全了,不知道为什么反倒通不过验收。
我也感到有些茫然,请各位指教!
12楼
不加金属罩棚,危险气体直接扩散到大气,不可能聚集。雷击点火爆炸的可能性很小。
加了金属罩棚,危险气体要扩散到大气受到阻挡,可能在金属罩棚内聚集。雷击点火爆炸的可能性增大了。
回复
13楼
回11楼
可能我没有阐述清楚
我的意思是说
应该按2区内的“金属框架”考虑
也应该套用2区内金属框架可不装设接闪器这条规范
回复
14楼
楼主所说储罐属于金属密闭容器(连呼吸阀都没有)
本身没有释放源,谈不到扩散
即使周围环境的爆炸危险气体也不可能在此聚集
因为它不是建筑物
而是露天,敞开,四角固定的一个金属罩棚
回复
15楼
先查GB50058-1992.再查防雷规范.
回复
16楼
金属罩棚,有顶无墙建构筑物.
回复