请教高手:10kV电站型及配电型避雷器分别适用于哪些场合?
请教高手:
10kV电站型及配电型避雷器分别适用于哪些场合?
2楼
电站当然是用在变电站里的10KV配电所啦.比如35KV和110KV变电站的10KV配电.
配电避雷器就是用在用户的配电房电业局的开关站和公用配里吗.
回复
3楼
可能咱楼主问题没有讲清楚。。
回复
4楼
是不是你的意思是想问10KV的变电站。哪些避雷器比较合适?呵呵。
回复
5楼
转帖]正确选择安装金属氧化物避雷器
1 10kV配电网中的金属氧化物避雷器
避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电压对其设备的绝缘损坏。
2 安装使用与维修应注意的事项
(1) 安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合;
(2) 避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地;
(3) 不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响;
(4) 终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后,以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,以防止正反变换引起的过电压损坏变压器;
(5) 使用避雷器应注意使用地点的环境温度,金属氧化物避雷器不适合安装在有振动或严重污秽的地方及有严重腐蚀气体的场所;
(6) 合成金属氧化物避雷器投入运行前和每运行满两年后,都应做预防性试验;
(7) 金属氧化物避雷器采用黄铜双层底盖密封,投入运行后,每隔5年应进行预防性试验,测量泄漏电流时,在避雷器两侧应施加10kV直流电压(交流脉动不大于±1.5%),要求泄漏电流符合其产品规定值;
(8) 避雷器接地应符合接地规程要求。
3 避雷器在选型上应注意的问题
首先在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。
配电型:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜选择"HY5WS"金属氧化物避雷器。
电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择"HY5WZ"或"Y5WZ"型;
电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择"HY2.5WD"或"Y2.5WD"型;
电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏,可选"HY5WR"型。
4 结束语
总之,在使用避雷器上应选择正规厂家产品,认真了解其性能、用途,并严格依据有关电气安装规程要求进行安装。
回复
6楼
是不是在用户站的变电所或配电所所里要用配电型避雷器?为什么呢?
注:配电型的残压比电站型的高,我觉得电站型应该可以取代配电型。
回复
7楼
我觉得电站型避雷器(Z型)用于10kV开关设备的进线端,配电型(S型)用于出线端或PT柜。
不过很多项目几乎不分的
回复
8楼
是啊!我们就是经常在PT柜中装YH5WZ这个系列的.
回复
9楼
偶来学习!顶!
回复
10楼
还有线路型的“HY5WX"
回复
11楼
线路型的HY5WX怎么用啊?
回复