现在有一个加固工程:要对墙体进行单面钢丝网加固。查了规范了图集,要求对于室内加钢丝网,基础要做到室内地坪以下500,但现场却在室内地坪以下1M左右,紧贴墙体基础有一个暖气沟,钢丝网基础无法施工,请教:在不影响暖气沟的情况下如何处理。