2楼
电气专业选择柴油发电机,然后根据样本上写的排烟量,提给暖通专业,让他们做
回复
3楼
不小于发电机排烟管面积的5倍
回复
4楼
推荐图集《应急柴油发电机组安装》以前的图集号是00D272,改成新号我忘了,不过内容没变。
回复
5楼
有没有电子版的,老兄
回复
6楼
晕,标准图集电子版?少见
自己买吧,呵呵
回复
7楼
是啊,我也很想知道柴油发电机的排烟井面积究竟怎么算?
有说比排烟管稍大就行,有的说400KW的自然排烟面积要近1个平米,我不知道怎么算出来的,有什么根据没有?
请各位大侠指教!
回复
8楼
首先要根据机组的容量得到排烟量和排烟管尺寸(一般厂商都会提供),如果排放很高(比如说100米高度),就要考虑选择大一点的烟管或者烟道,总之以不超过柴油发电机组排烟背压为原则。
回复
9楼
参图籍做,井的尺寸又暖通专业考虑。
回复
10楼
有关于这个方面的
电子资料没有!
涉及排压背压的计算
排烟管道的选取?
回复