餐厅的通风
hardlili
hardlili Lv.2
2005年11月10日 09:40:48
来自于通风排烟
只看楼主

请教: 我把餐厅与办公室的用一个全空气系统,那餐厅肯定不能设回风,若设排风,得使餐厅保持正压还是负压,若负压怎样做到,我想排风机不可能一直开着, 餐厅与办公室在同一栋大楼。

请教:

我把餐厅与办公室的用一个全空气系统,那餐厅肯定不能设回风,若设排风,得使餐厅保持正压还是负压,若负压怎样做到,我想排风机不可能一直开着, 餐厅与办公室在同一栋大楼。
免费打赏
pengshaoyan
2005年11月10日 09:56:29
2楼
餐厅面积大吗?
本人的看法是:排风口用换气扇(带止回阀),走风道由排风机排走.平时开换气扇,达到一定风量时再开排风机.
如果是正压就会串味不太好,如果负压也不太好,建议最好送风等于排风!
回复
hhbox
2005年11月10日 10:14:36
3楼
我认为应该餐厅保持负压,以免味道进入办公室.方法在餐厅设排风,办公送入新风,如果采用全热交换器,实际上餐厅排风就已经保证餐厅负压,回风也应该设在餐厅,不过要考虑除去味道的措施,因为是一个系统!
回复
hardlili
2005年11月10日 10:37:29
4楼
先谢谢两位!!


现在好象对餐厅的空调通风设计没有太标准的规范及要求,若有请提供,谢了先,
回复
wuyanghang
2005年11月10日 12:05:21
5楼
建议设计为负压,最好是能以办公室的排风系统分开,在自然进风不足的情况下,设计新风系统。

顺光风机(上海)公司,来自台湾,1963年成立于台北,40年来与台湾电子工业、塑胶工业、纺织工业、建筑行业一起发展,不断创新研发出可供空调、消防、产业、家庭使用的风机产品。产品包括壁式、屋顶式风机、空调全系列风机产品,轴流式风机,离心式风机,消防风机,透浦风机,水洗机,喷流风机、箱型风机以及废气洗涤塔、活性碳吸附塔、集尘器等产品。
后倾离心式送风机电子样本 http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=14789&way=2
轴流式抽送风机 电子样本 http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=14794&way=2
屋顶式通风机 电子样本 http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=14792&way=2
联系人:吴仰杭 電話:021-64147389 傳真:021-54178092 地址:上海市滬閔路6666弄5號101
http://www.onlysw.com/onlysw/eb_flash/003/index.php?com_id=012280
回复
农民不懂高压电
2005年11月10日 12:39:07
6楼
不明白!
餐厅与办公室的工作时间应该不一样吧?
怎么用在一个全空气系统呢?
回复
hardlili
2005年11月10日 13:53:45
7楼
这只是一个方案,业主要求最便宜的,比较新风加盘管和全新风,投资与运行费用差不多,但
考虑到全空气的作起来较简单,其实此大楼共2层(共1000平米)办公在二层,一层是食堂和实验室(应该是五毒)实验室肯定负压,但要是餐厅也负压,两个怎么平衡,若餐厅正压是不是不太好,负压也不能老开着排风机吧?

还是建议业主改一下
回复
农民不懂高压电
2005年11月11日 11:44:13
8楼
建议你各个功能区的空调通风系统不要搞在一起,
就算运行时不会空气交叉,停机时还是会交叉的。
而且控制调节也不灵活。
回复