风机盘管的冷凝水管排不出水,老是漏水,坡度也够,加了排水管还是不行,

风机盘管的冷凝水管排不出水,老是漏水,坡度也够,加了排水管还是不行,
免费打赏
y_zsun
2010年08月01日 15:00:02
2楼
还要说相西一些
回复
xgm
2010年08月02日 15:36:00
3楼
这个原因很多,是一台排水不畅,还是多台都拍不出去?是每层单独排放还是多层一起集中排放?
回复
zyg918122
2010年08月02日 19:26:20
4楼
多台机子漏水,是每层集中排放,加了排气管还是有漏的
回复
zyg918122
2010年08月02日 19:28:18
5楼
有必要每个盘管都加排气管吗?
回复
xuwenbin98
2010年08月12日 01:05:25
6楼
1、排水总管是单独接至集水井的吗?有没和其他排水管接在一起?
2、排水管的管径配置是否合理?是每层都漏还是最底层漏?
回复
alitree126
2010年08月13日 11:03:40
7楼
最有可能的还是冷凝水管管径选配过小
回复
djqi72
2010年08月13日 11:51:18
8楼
回复
wxzt520
2010年11月04日 11:15:35
9楼
这个情况有可能是你的排水管里面没有空气!水部能流出来!还有就是你的水管坡度陡够吗? 检查室不是有那个地方由于坡度不够已经弯曲了!导致水灾那里聚集!所以漏水!
回复
money_yun
2011年05月06日 08:52:03
10楼
每层集中排放,那么看主管中有没排出冷凝水来。如果没有,说明 1、冷凝水管堵住; 2、坡度不够。坡度不一定指积水盘出来点的管位 要低于积水盘。而是整个冷凝水管系统最高位子 是不是在积水盘上。如果不是 那就是其他地方位子高于积水盘,所以排不出去的。3、管径的话一般不会存在问题的!
回复
zhubo927
2011年05月06日 12:28:39
11楼
有可能局部地方高了或者水管太细。