我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜
我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜
22楼
支持三楼,是越接近实际电流就越精确
回复
23楼
学习了
回复
24楼
我记得看到过工业与民用配电手册上提到过 计量用互感器好像一般选择变比的时候是计算电流的1.5倍·具体在那本书上看到记不大清楚了 有空可以翻翻资料找些解释看看 比较准确·
回复
25楼
保护、指示可以用800/5的,计量只能听电业局的(不能随便改),但可以向电业局提出异议。
同意上述说法
回复
26楼
互感器的一次电流值越接近实际电流,计量就越准确,实际电流在电流互感器一次电流的70%-100%时准确度最高
回复
27楼
:lol
回复
28楼
你的负载有功为300kw,如果在380/220的系统中,那么电流达到600A左右,300/5的互感器当然小了,800/5的可以用。
回复
29楼
电流互感器选用精度为0.5S,电流量600/5A,最好经过供电部门校验一下比较好。:)
回复
30楼
只知道书上说的1.5倍的菜鸟飘过:'(
回复
31楼
电业局一般都不讲理,你还是按他的来吧