电表 的互感器越大 数值准吗
qq371242005
2010年08月01日 14:49:51
来自于变压器
只看楼主

我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜

我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜
免费打赏
seefood
2010年08月09日 11:03:37
32楼
保护CT和计量CT 的选择原则不同,前者主要考虑短路电流大小,后者按正常工况考虑。
回复
zwzz10
2010年08月09日 14:34:15
33楼
学习了
回复
tianzhijian07
2010年08月09日 14:40:36
34楼
又学习了点知识:lol
回复
xiong778878
2010年08月09日 16:28:35
35楼
:time:
回复
lzy21030218
2010年08月10日 09:16:02
36楼
ding
回复
zdx1977
2010年08月10日 12:13:50
37楼
支持3楼。你要的是准确。
回复
zdx1977
2010年08月10日 12:20:38
38楼
300/5是考虑自己的利益(小负荷时)
回复
huangchmin
2010年08月10日 14:03:07
39楼
学习了~~
回复
l19770402
2010年08月10日 17:34:05
40楼
额定值应该为互感器的1/3--2/3。
回复
dianqi325
2010年08月10日 22:03:41
41楼
计量表具是电业局定的,下次设计的时候,直接写供电局确定即可