我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜

我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜
免费打赏
wlj_2008
2010年08月05日 16:58:16
12楼
是最大负荷为300KW,长期运行负荷为多少,选计量是为了准确,如经常运行负荷为300KW,电流为7.6A,则变比太小。
回复
zhangqhwh
2010年08月05日 20:10:57
13楼
向电业局提出申请,实际电流为最大电流的1/3-2/3
回复
bbln
2010年08月06日 09:09:58
14楼
一楼的同行:
叙述问题需要准确才能有效解决问题。
你说的负荷为300KW,这要分清300KW为装见设备的总功率还是计算负荷,如果是计算负荷,你向供电局提出所配300/5的电流互感器的确是小了,如果装见功率是300KW,需要换算成计算负荷才可以作为选用设备的依据。
希望对你能有所帮助。
回复
qzysty
2010年08月06日 11:59:21
15楼
学习
回复
arean0314
2010年08月06日 12:43:46
16楼
还是不要更改,现在电业局还是说了算
回复
lhruijun
2010年08月06日 13:12:36
17楼
300/5互感器选小了,配600/5合适
回复
zwx345
2010年08月06日 17:40:44
18楼
实际电流为最大电流的1/3-2/3
回复
yaoguizhong213
2010年08月06日 21:21:12
19楼
听电业局的
回复
mr_yon
2010年08月07日 06:48:26
20楼
电业局一般都配的是0.5S级的互感器,允许20%的过载,但如果过载太多,有可能造成二次接线端过热松动或烧断,这样造成的计量误差会更大,所以他们在配互感器时也会综合考虑.
你首先要考虑的是他们给你的互感器能不能从你的进线电缆或母线上穿过去.
回复
luomin1980
2010年08月07日 11:03:59
21楼