我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜
我刚安装完一个进户计量,但是电业局给的是300/5的 我用的是800/5 请问高手 我的电表能准吗 负载为300KW,自己做了个补偿柜
2楼
保护、指示可以用800/5的,计量只能听电业局的(不能随便改),但可以向电业局提出异议。
回复
3楼
互感器的一次电流值越接近实际电流,计量就越准确,实际电流在电流互感器一次电流的70%-120%时准确度最高
回复
4楼
按实际电流的1.5倍选用互感器
回复
5楼
嗯嗯 同意楼上的观点 按1.5倍选,但是高压用于计量的应该精度高些
回复
6楼
我支持3楼的说法,但是要看你的负载(比如电动机最大的是多大容量,负载的同时率)电业局按哪一点给你配的电流互感器?
回复
7楼
计量要按照电业局的(即使错了),垄断行业。没法......
回复
8楼
按实际电流的1.5倍选用互感器
回复
9楼
感觉错了吧,300/5的是不是小了点啊,但是800/5有太大,计量的数据误差会太大,建议用500/5或600/5的会比较接近,但是你这里计量的只能做为参考,以电力局的计量度数为主,毕竟电力局的说了算
回复
10楼
计量的变比要电业局说了算,800/5算是给用户增容了
回复
11楼