附近有高层 可3层的楼被雷击
qq371242005
2010年08月01日 14:30:25
来自于防雷减灾
只看楼主

一个三层的办公楼 几栋厂房遭到雷击把设备击坏了 楼有防雷 附近还有比他高的的建筑物 这是怎么回事

一个三层的办公楼 几栋厂房遭到雷击把设备击坏了 楼有防雷 附近还有比他高的的建筑物 这是怎么回事
免费打赏
yq331972285
2010年08月07日 22:33:19
22楼
附近有高楼不一定就不受雷击。要看你的楼是不是在它的滚球保护范围内。自己楼内有防雷,是防直击雷?还是连防感应雷的都做了。都做了的话那就是你的接地和SPD做的不符合标准
回复
火云邪神
2010年08月08日 10:15:51
23楼
学习了,期待更多的回答。
回复
前頭山人
2010年08月08日 10:41:41
24楼
只有合理的多级防护,才能减少设备受雷击概率。
回复
helirong521314
2010年08月09日 11:39:02
25楼
学习了
回复
xly25
2010年08月10日 15:32:11
26楼
如果干脆不做防雷措施,可能还不会引雷
回复
mctooth
2010年08月10日 16:33:05
27楼
首先应该请当地气象局防雷中心的专业人员进行雷灾调查分析,而不是草草的说一下环境让我们浪费感情。
等雷灾调查完,有什么疑问可以把详细的情况发上来大家讨论下。
回复
mctooth
2010年08月10日 16:33:37
28楼
首先应该请当地气象局防雷中心的专业人员进行雷灾调查分析,而不是草草的说一下环境让我们浪费感情。
等雷灾调查完,有什么疑问可以把详细的情况发上来大家讨论下。
回复
cong501
2010年08月10日 18:42:29
29楼
好深的学问!
回复
dianqi325
2010年08月10日 22:14:51
30楼
滚球法计算高楼的防护区域
回复
xiaoxiaocun102
2010年08月11日 01:32:19
31楼

支持!
回复